Mã nguồn mở: Hệ thống cấp nước áp suất không đổi dựa trên màn hình COF -Từ Diễn đàn phát triển DWIN

1. Nguyên tắc làm việc
Giải pháp sử dụng màn hình COF DMG80480F070_01WTR sử dụng chip T5L làm điều khiển chính để tiếp nhận và xử lý dữ liệu cấp nước do các cảm biến thu thập, điều khiển màn hình LCD hiển thị dữ liệu và điều khiển biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ máy bơm nhằm đạt được hiệu quả liên tục và ổn định của hệ thống cấp nước. Có cảnh báo bất thường và chức năng cài đặt cấp nước chia sẻ thời gian.
hình ảnh1
2. Thiết kế sơ đồ
(1) Sơ đồ khối sơ đồ
(2)Sơ đồ khối phần cứng
hình ảnh2
(3)Thiết kế giao diện GUI DGUS
hình ảnh3

hình ảnh4
(4) Thiết kế mạch
1.AD
Chủ yếu thu thập các cảm biến 4-20MA/0-5V thông thường, chuyển đổi loại dòng điện áp thành 0-3V và sau khi tính toán AD có thể thu đượcdữ liệu cảm biến tương ứng.
hình ảnh5

hình ảnh6
hình ảnh7

Mã tham chiếu AD

2. Có
Pwm được sử dụng để điều khiển điện áp tương tự và xuất tín hiệu điều khiển 0-10V thông qua op-amp.
hình ảnh8

Sơ đồ phát hiện DC

hình ảnh9

Sơ đồ phần cứng DC

hình ảnh7

Mã tham chiếu DC

3.Phần nhập liệu IO
Chủ yếu là đầu vào bộ ghép quang, T5L phát hiện các thay đổi mức tương ứng.
hình ảnh11

Sơ đồ phần cứng IO

hình ảnh12

Mã tham chiếu đầu vào IO

Đầu ra 4.IO
Transitor Darlington chính IO tạo ra các rơle điều khiển đầu ra và IO điều khiển mức cao và thấp.
hình ảnh13

Sơ đồ phần cứng chuyển tiếp

hình ảnh14

Mã tham chiếu rơle

5.RTC
RX8130, giao tiếp 2 dây.
hình ảnh15

Sơ đồ phần cứng RTC

hình ảnh16

Mã tham chiếu RTC

6.485
Chủ yếu sử dụng phần cứng để điều khiển các chân gửi và nhận.
hình ảnh17

Sơ đồ phần cứng 485

7.PID
Thuật toán PID vị trí chủ yếu được sử dụng, đầu ra bị hạn chế, chú ý đến độ bão hòa của số hạng tích phân và kết quả là điều khiển điện áp tương tự cho PLC.
hình ảnh18
8. Mã khác
Tự động cài đặt áp suất khởi động theo thời gian.
hình ảnh19


Thời gian đăng: 30/11/2022