1. หลักการทำงาน
โซลูชันนี้ใช้หน้าจอ COF DMG80480F070_01WTR ซึ่งใช้ชิป T5L เป็นตัวควบคุมหลักในการรับและประมวลผลข้อมูลน้ำประปาที่รวบรวมโดยเซ็นเซอร์ ขับเคลื่อนหน้าจอ LCD เพื่อแสดงข้อมูล และควบคุมอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับความเร็วมอเตอร์ของปั๊มเพื่อให้ได้ ผลที่คงที่และมีเสถียรภาพของระบบน้ำประปา มีฟังก์ชันการตั้งค่าการเตือนและแบ่งเวลาการจ่ายน้ำที่ผิดปกติ
2. การออกแบบโครงการ
(1) แผนภาพบล็อกโครงการ
(2) แผนภาพบล็อกฮาร์ดแวร์
(3) การออกแบบอินเทอร์เฟซ DGUS GUI
(4) การออกแบบวงจร
1.ค.ศ
ส่วนใหญ่รวบรวมเซ็นเซอร์ 4-20MA/0-5V ทั่วไป แปลงประเภทแรงดันไฟฟ้าปัจจุบันเป็น 0-3V และหลังจากการคำนวณ AD สามารถรับข้อมูลเซ็นเซอร์ที่สอดคล้องกัน
รหัสอ้างอิงโฆษณา
2. ใช่
pwm ใช้เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อกและส่งสัญญาณควบคุม 0-10V ผ่านทางออปแอมป์
แผนผังการตรวจจับ DC
แผนผังฮาร์ดแวร์ DC
รหัสอ้างอิง DC
ส่วนอินพุต 3.IO
โดยส่วนใหญ่เป็นอินพุตออปโตคัปเปลอร์ T5L จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับที่สอดคล้องกัน
แผนผังฮาร์ดแวร์ IO
รหัสอ้างอิงอินพุต IO
4.IO เอาท์พุท
ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันหลักของ IO จะส่งสัญญาณเอาต์พุตรีเลย์ควบคุม และ IO จะควบคุมระดับสูงและต่ำ
แผนผังฮาร์ดแวร์รีเลย์
รหัสอ้างอิงรีเลย์
5.RTC
RX8130 การสื่อสารแบบ 2 สาย
แผนผังฮาร์ดแวร์ RTC
รหัสอ้างอิง RTC
6.485
ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นหลักในการควบคุมพินการส่งและรับ
485 แผนผังฮาร์ดแวร์
7.PID
ส่วนใหญ่จะใช้อัลกอริธึม PID ตำแหน่ง เอาต์พุตมีจำกัด ให้ความสนใจกับความอิ่มตัวของเทอมอินทิกรัล และผลลัพธ์คือการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแอนะล็อกสำหรับ PWM
8.รหัสอื่นๆ
การตั้งค่าแรงดันสตาร์ทอัตโนมัติตามเวลา
เวลาโพสต์: 30 พ.ย.-2022