Открытый исходный код: система водоснабжения с постоянным давлением на основе экрана COF — — с форума разработчиков DWIN

1. Принцип работы
В решении используется экран COF DMG80480F070_01WTR, который использует чип T5L в качестве основного элемента управления для получения и обработки данных о водоснабжении, собранных датчиками, управления ЖК-экраном для отображения данных и управления инвертором для регулировки скорости двигателя насоса для достижения постоянное и стабильное действие системы водоснабжения. Имеются функции аварийного предупреждения и настройки подачи воды с разделением времени.
изображение1
2. Проектирование схемы
(1) Блок-схема схемы
(2) Блок-схема аппаратного обеспечения
изображение2
(3)Дизайн графического интерфейса DGUS
изображение3

изображение4
(4)Проектирование схемы
1. н. э.
В основном собирает обычные датчики 4-20 мА/0-5 В, преобразует тип напряжения-тока в 0-3 В и после расчета AD может получитьсоответствующие данные датчика.
изображение5

изображение6
изображение7

Справочный код AD

2. Да
ШИМ используется для управления аналоговым напряжением и выдает управляющий сигнал 0–10 В через операционный усилитель.
изображение8

Схема обнаружения постоянного тока

изображение9

Схема оборудования постоянного тока

изображение7

Справочный код постоянного тока

3. Секция ввода-вывода
В основном входы оптопары, T5L обнаруживает соответствующие изменения уровня.
изображение11

Схема оборудования ввода-вывода

изображение12

Справочный код входа ввода-вывода

4. выход ввода-вывода
Главный транзистор Дарлингтона ввода-вывода выводит управляющие реле, а ввод-вывод контролирует высокий и низкий уровни.
изображение13

Схема аппаратного обеспечения реле

изображение14

Справочный код реле

5.РТК
RX8130, 2-проводная связь.
изображение15

Схема оборудования RTC

изображение16

Справочный код RTC

6.485
В основном используйте аппаратное обеспечение для управления выводами отправки и получения.
изображение17

Схема оборудования 485

7.ПИД
В основном используется позиционный ПИД-алгоритм, выходной сигнал ограничен, обратите внимание на насыщение интегрального члена, и результатом является управление аналоговым напряжением для ШИМ.
изображение18
8.Другие коды
Автоматическая настройка стартового давления в зависимости от времени.
изображение19


Время публикации: 30 ноября 2022 г.