Código aberto: Sistema de abastecimento de água com pressão constante baseado na tela COF —— Do DWIN Develop Forum

1. Princípio de funcionamento
A solução utiliza a tela COF DMG80480F070_01WTR, que utiliza o chip T5L como controle principal para receber e processar os dados de abastecimento de água coletados pelos sensores, acionar a tela LCD para exibição de dados e controlar o inversor para ajustar a velocidade do motor da bomba para atingir um efeito constante e estável do sistema de abastecimento de água. Existem funções anormais de aviso e configuração de abastecimento de água de compartilhamento de tempo.
imagem1
2. Desenho do esquema
(1) Diagrama de blocos do esquema
(2)Diagrama de blocos de hardware
imagem2
(3)Design de interface GUI DGUS
imagem3

imagem4
(4)Projeto de Circuito
1.AD
Coleta principalmente sensores convencionais de 4-20MA / 0-5V, converte o tipo de tensão-corrente em 0-3V e, após o cálculo do AD, pode obter odados do sensor correspondente.
imagem5

imagem6
imagem7

Código de referência do AD

2. Sim
O pwm é usado para controlar a tensão analógica e emite um sinal de controle de 0-10V através do amplificador operacional.
imagem8

Esquema de detecção DC

imagem9

Esquema de hardware DC

imagem7

Código de referência DC

3. Seção de entrada IO
Principalmente entradas de optoacoplador, o T5L detecta as mudanças de nível correspondentes.
imagem11

Esquema de hardware IO

imagem12

Código de referência de entrada IO

4. Saída IO
As saídas principais do transistor Darlington IO controlam os relés e o IO controla os níveis altos e baixos.
imagem13

Esquema de Hardware do Relé

imagem14

Código de referência do relé

5.RTC
RX8130, comunicação de 2 fios.
imagem15

Esquema de Hardware RTC

imagem16

Código de referência RTC

6.485
Use principalmente hardware para controlar os pinos de envio e recebimento.
imagem17

485 Esquema de Hardware

7.PID
O algoritmo PID posicional é usado principalmente, a saída é limitada, preste atenção à saturação do termo integral e o resultado é controlar a tensão analógica para o PWM.
imagem18
8.Outros códigos
Configuração automática da pressão inicial de acordo com o tempo.
imagem19


Horário da postagem: 30 de novembro de 2022