1. Zasada działania
Rozwiązanie wykorzystuje ekran COF DMG80480F070_01WTR, który wykorzystuje chip T5L jako główne sterowanie do odbierania i przetwarzania danych dotyczących zaopatrzenia w wodę zebranych przez czujniki, sterowania ekranem LCD w celu wyświetlania danych oraz sterowania falownikiem w celu dostosowania prędkości silnika pompy w celu osiągnięcia stałe i stabilne działanie sieci wodociągowej. Występują nieprawidłowe funkcje ostrzegania i ustawiania dopływu wody z podziałem czasu.
2. Projekt schematu
(1) Schemat blokowy
(2)Schemat blokowy sprzętu
(3) Projekt interfejsu GUI DGUS
(4) Projekt obwodu
1.AD
Zbiera głównie konwencjonalne czujniki 4-20MA/0-5V, konwertuje typ napięcia i prądu na 0-3V, a po obliczeniu AD może uzyskaćodpowiednie dane czujnika.
Kod referencyjny AD
2. Tak
Pwm służy do sterowania napięciem analogowym i wysyła sygnał sterujący 0-10 V przez wzmacniacz operacyjny.
Schemat detekcji prądu stałego
Schemat sprzętu prądu stałego
Kod referencyjny DC
Sekcja wejściowa 3.IO
Głównie wejścia transoptorowe, T5L wykrywa odpowiednie zmiany poziomu.
Schemat sprzętu IO
Kod referencyjny wejścia IO
Wyjście 4.IO
Główny tranzystor Darlingtona IO wysyła przekaźniki sterujące, a IO steruje wysokim i niskim poziomem.
Schemat sprzętu przekaźnika
Kod referencyjny przekaźnika
5.RTC
RX8130, komunikacja 2-przewodowa.
Schemat sprzętu RTC
Kod referencyjny RTC
6,485
Używaj głównie sprzętu do kontrolowania pinów wysyłania i odbierania.
Schemat sprzętu 485
7.PID
Stosowany jest głównie pozycyjny algorytm PID, moc wyjściowa jest ograniczona, należy zwrócić uwagę na nasycenie składnika całkującego, w wyniku czego kontrolowane jest napięcie analogowe dla PWM.
8.Inne kody
Automatyczne ustawienie ciśnienia początkowego w zależności od czasu.
Czas publikacji: 30 listopada 2022 r