1. Prinsip kerja
Solusinya menggunakan layar COF DMG80480F070_01WTR, yang menggunakan chip T5L sebagai kontrol utama untuk menerima dan memproses data pasokan air yang dikumpulkan oleh sensor, menggerakkan layar LCD untuk menampilkan data dan mengontrol inverter untuk mengatur kecepatan motor pompa untuk mencapai a efek konstan dan stabil dari sistem pasokan air. Terdapat fungsi peringatan abnormal dan pengaturan pasokan air pembagian waktu.
2. Desain skema
(1) Diagram blok skema
(2) Diagram blok perangkat keras
(3) Desain antarmuka GUI DGUS
(4) Desain Sirkuit
1. IKLAN
Terutama mengumpulkan sensor 4-20MA/0-5V konvensional, mengubah tipe tegangan-arus menjadi 0-3V, dan setelah perhitungan IKLAN dapat memperolehdata sensor yang sesuai.
Kode Referensi IKLAN
2. Ya
PWM digunakan untuk mengontrol tegangan analog dan mengeluarkan sinyal kontrol 0-10V melalui op-amp.
Skema deteksi DC
Skema perangkat keras DC
Kode Referensi DC
3. Bagian masukan IO
Terutama input optocoupler, T5L mendeteksi perubahan level yang sesuai.
Skema perangkat keras IO
Kode Referensi Masukan IO
4. keluaran IO
Relai kontrol keluaran Transistor Darlington utama IO dan IO mengontrol level tinggi dan rendah.
Skema Perangkat Keras Relai
Kode Referensi Relai
5.RTC
RX8130, komunikasi 2 kabel.
Skema Perangkat Keras RTC
Kode Referensi RTC
6.485
Terutama menggunakan perangkat keras untuk mengontrol pin kirim dan terima.
485 Skema Perangkat Keras
7.PID
Algoritma PID posisional terutama digunakan, keluarannya terbatas, memperhatikan saturasi suku integral, dan hasilnya adalah untuk mengontrol tegangan analog untuk PWM.
8. Kode lainnya
Pengaturan otomatis tekanan start sesuai waktu.