【Malferma fonto】Sistemo de Akvo-Provizado de Konstanta Premo Bazita sur COF-Ekrano ——De DWIN Develop Forum

1. Funkcia principo
La solvo uzas la COF-ekranon DMG80480F070_01WTR, kiu uzas la T5L-peceton kiel la ĉefan kontrolon por ricevi kaj prilabori la akvoprovizajn datumojn kolektitajn de la sensiloj, veturas la LCD-ekranon por montrado de datumoj kaj kontrolas la invetilon por ĝustigi la pumpilmotoran rapidon por atingi konstanta kaj stabila efiko de la akvoproviza sistemo. Estas nenormalaj averto kaj tempo-dividado de akvoprovizado fiksaj funkcioj.
bildo1
2. Skemo-dezajno
(1) Skemo blokdiagramo
(2) Aparataro blokdiagramo
bildo2
(3)Dezajno de interfaco de DGUS GUI
bildo3

bildo4
(4) Cirkvita Dezajno
1.AD
Ĉefe kolektas konvenciajn 4-20MA/0-5V sensilojn, konvertas la tensio-nuna tipon al 0-3V, kaj post AD-kalkulo povas akiri larespondaj sensildatenoj.
bildo5

bildo6
bildo7

AD Referenca Kodo

2. Jes
La pwm estas uzata por kontroli la analogan tension kaj eligas 0-10V kontrolsignalon per la op-amp.
bildo8

DC-detekto skemo

bildo9

DC-aparataro skemo

bildo7

DC Referenca Kodo

3.IO eniga sekcio
Ĉefe optokuplaj enigaĵoj, T5L detektas la respondajn nivelajn ŝanĝojn.
bildo11

IO-aparataro skemo

bildo12

IO-Eniga Referenca Kodo

4.IO eligo
La IO-ĉefa Darlington Transistor eligas kontrolrelajsojn kaj la IO kontrolas altajn kaj malaltajn nivelojn.
bildo13

Relajsa Aparataro Skemo

bildo14

Relajsa Referenca Kodo

5.RTC
RX8130, 2-drata komunikado.
bildo15

RTC-Aparataro Skemo

bildo16

RTC-Referenca Kodo

6.485
Ĉefe uzu aparataron por kontroli la sendi kaj ricevi pinglojn.
bildo17

485 Aparataro Skemo

7.PID
La pozicia PID-algoritmo estas ĉefe uzata, la eligo estas limigita, atentu la saturiĝon de la integra termino, kaj la rezulto estas kontroli la analogan tension por la PWM.
bildo18
8.Aliaj kodoj
Aŭtomata agordo de la komenca premo laŭ la tempo.
bildo19